Сам установил. Пришлось неправильно (без сбора хладагента) демонтировать. Заново установил, отвакуумировал и сам заправил. Проработал почти 4 года. Стал вырубаться и уходить в себя с миганием лампочки "TIMER".
Это был PANASONIC CS-YW7MKD.
C родным пультом код ошибки не выяснить. Он отлично снюхался с пультом от продвинутого инвентарного Panasonic-а с функцией "Check". Ошибка F-91. Но кран точно открыт и хладагента достаточно, сам заправлял, намерзания с инеем нет. Решил проверить сопротивление термодатчиков. Спасибо Service Mаnual. Воздушный показывал 14,4 кОм, а медный pipe sensor показывал 0,44 кОм. Согласно мануалу должно быть 15 кОм и 5 кОм соответственно.