Форум о APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V
На форуме допускаются обсуждения только "APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V", другие темы будут удалены или перемещены в соответствующий раздел форума. Комментарии в форуме пишутся без регистрации.
Не пригоден для бытового применения (для домашнего ПК/в спальне).
Каждые 20 секунд слышу характерный электрический писк/звук сверчка в режиме Green Mode, и я не один такой (см. далее).
Режим Green Mode невозможно отключить обычными средствами (через панель управления на самом ИБП и через PowerChute Business Edition) — данная функция предусмотрена только для ИБП управляемого сетевой картой. Она стоит очень дорого. Сервисные центры в теории могут подключить сервисную карту и отключить режим, но уговорить их на данную операцию сложно.
Даже если Green Mode получится отключить, это не решит проблему — в моём случае трансформатор чутко реагирует на возможные помехи в сети громким (!) и резким гулом — это пара раз в час режущий уши гул. Аналогичный гул можно услышать, если включить в той же сети/фазе фен в половинной мощности (не к самому ИБП, а просто в ванной комнате например) — тогда гул трансформатора ИБП стоит постоянный, пока фен не отключишь. Может быть что-то с электроникой дома, что вызывает периодические "гудки", тем не менее, ожидал лучшей фильтрации всевозможных помех от ИБП.
Отзыв:
Купил в августе 2021, модель оказалась производства январь 2020. Батареи целые, только немного ёмкость потеряли.
Проблема в точности как в этом топике https://community.exchange.se.com/t5/Datacenter-Forum/New-Smart-UPS-Lcd-1000-buzzing-noise-every-20-seconds-is-it/td-p/360300 (англ; первое сообщение датировано ещё 2012 годом!) и здесь ixbt https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14149:6313#6313
Отзывы о APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V
Написать отзывКаждые 20 секунд слышу характерный электрический писк/звук сверчка в режиме Green Mode, и я не один такой (см. далее).
Режим Green Mode невозможно отключить обычными средствами (через панель управления на самом ИБП и через PowerChute Business Edition) — данная функция предусмотрена только для ИБП управляемого сетевой картой. Она стоит очень дорого. Сервисные центры в теории могут подключить сервисную карту и отключить режим, но уговорить их на данную операцию сложно.
Даже если Green Mode получится отключить, это не решит проблему — в моём случае трансформатор чутко реагирует на возможные помехи в сети громким (!) и резким гулом — это пара раз в час режущий уши гул. Аналогичный гул можно услышать, если включить в той же сети/фазе фен в половинной мощности (не к самому ИБП, а просто в ванной комнате например) — тогда гул трансформатора ИБП стоит постоянный, пока фен не отключишь. Может быть что-то с электроникой дома, что вызывает периодические "гудки", тем не менее, ожидал лучшей фильтрации всевозможных помех от ИБП.
Проблема в точности как в этом топике https://community.exchange.se.com/t5/Datacenter-Forum/New-Smart-UPS-Lcd-1000-buzzing-noise-every-20-seconds-is-it/td-p/360300 (англ; первое сообщение датировано ещё 2012 годом!) и здесь ixbt https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14149:6313#6313